土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 分布钢筋的连接?

分布钢筋的连接?

发布于:2016-01-18 16:33:18 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
混凝土规范8.4节“钢筋的连接”应该是针对受力钢筋而言的,对于分布钢筋的连接101图集有规定。
101-1第94页对板分布筋有规定;101-1第68页和第70页对于剪力墙水平钢筋和竖向钢筋连接有相关规定。
94页注第4条,分布筋搭接长度150即可;但是第68页为何对于剪力墙水平分布钢筋搭接长度还需要1.2lae呢?还有101图集好像没有讲分布钢筋采用焊接或机械连接的要求,如果采用这两种方式连接的话,需要满足什么要求呢?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • jbs147
    jbs147 沙发
    学习学习 不错
    2016-01-19 10:26:19

    回复 举报
    赞同0
  • 东邪同学
    东邪同学 板凳
    中国大兵 发表于 2016-1-19 08:55 分布钢筋也采用机械连接?是不是有点浪费?:$焊接要求复杂,施工不一,机械连接你可以算算套筒多少钱一个,且方便施工有问题微博,,彤雪梦,,留言就可以