根据《水消规》11.0.4规定消防水泵应由消防水泵出水管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关,或报警阀压力开关等开关信号应能直接自动启动消防水泵。消防水泵房内的压力开关宜引入消防水泵控制柜内。
问题1:自动喷淋系统是否应该设置流量开关和压力开关?
答:不需要。自动喷水系统报警阀的压力开关可取代本图中的压力开关和流量开关。

详见15S909 P90。
问题2:《水消规》11.0.4条中压力开关、流量开关是设置一个还是需要2个都设置?
答:都要设置,但是靠谁启泵要参照 15S909 P90 。