KYN61-40.5柜型,真空断路器上下端均安装CT,哪位有总装图,帮忙发下。
365177185@qq.com

QQ图片20160118161851.png

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • vlych
    vlych 沙发
    本帖最后由 vlych 于 2016-5-14 11:18 编辑

    母线侧CT可以用带互感器的触头盒,线路侧CT常规。而且你的图纸上的母线侧互感器型号就是触头盒带互感器的型号,绕组一般用于差动保护。
    2016-05-14 11:17:14

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    是这样的,KYN61-40.5柜型标配就有双套CT,母线侧PT是出线的差动保护用,线路侧CT是常规后备保护用。
    2016-01-18 16:48:18

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2084 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

箱式变压器能装在室内楼上吗?

最近接了个工程,用户要求在室内二楼安装一台250kVA的箱式变压器,因为箱变一般都是安装在室外的,装在室内的话散热肯定没那么好,可也找不到相关规范禁止安装在室内。从防火方面考虑个人觉得装在室内的话变压器应该使用干式的,其次楼板承重能够支撑箱变的重量。 不知大家对此有何意见,欢迎探讨!