土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 深圳重概念结构培训 \ 跃层柱屈曲分析在SAP2000中的实现

跃层柱屈曲分析在SAP2000中的实现

发布于:2016-01-18 12:35:18 来自:建筑结构/深圳重概念结构培训 [复制转发]
一、跃层柱屈曲分析的依据
1、《超限高层建筑工程抗震设防专项审查技术要点(建质[2015]67号)将局部的穿层柱作为判断结构是否超限的一个不规则项。
2、《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010)6.2.20条第2款规定了现浇混凝土柱的相关计算长度系数。
3、对于跃层柱,由于构件约束条件相对比较特殊,在部分楼层不受约束,部分楼层受到有限约束,而且构件自由长度一般较长,如果盲目按照规范公式进行计算,没有考虑结构侧移或者不从结构整体来考察构件的计算长度,有时会不够经济,构件截面过大,而有时又会带来不安全的结果。

二、屈曲分析的计算方法
采用欧拉公式推算构件计算长度,计算方法简单介绍如下:
通过欧拉公式提供的条件,可以在确定构件的临界承载力 Pcr的基础上,反推出构件的等效计算长度L0 。



Snap1.jpg

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • 广利瑞丰123

    迈达斯做跃层柱的稳定分析会更实用一些!SAP2000的目前做工程一般很少用

    2019-08-07 12:47:07