    aslxg 沙发

    5.4.13 布置在民用建筑内的柴油发电机房应符合下列规定: 6 应设置与柴油发电机容量和建筑规模相适应的灭火设施,当建筑内其他部位设置自动喷水灭火系统时,机房内应设置自动喷水灭火系统。
    ①当火灾蔓延至发电机房时,发电机房已经不起作用了。可以用喷淋灭火。

    ②设置喷淋是最低限,设置气体灭火系统更好。

    2019-12-14 15:24:14

    回复 举报
    赞同0
  • hhh8992
    hhh8992 板凳
    高建民讲课时讲过这个问题,发生火灾时,电气专业首先要切“非”,就是切断非消防电源。没电。 自动喷水灭火系统的自动喷水温度是68度,在喷头高度的温度能达到68度,下部已是大火,设备早就烧坏了,没有价值了。这时唯一能做的就是把火尽快扑灭不让蔓延。