土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于低压远距离供电的疑惑?求前辈指点!

关于低压远距离供电的疑惑?求前辈指点!

发布于:2016-01-16 16:13:16 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
对于远距离低压供电,在不考虑经济性的前提下,理论上来说,只要电缆足够粗,就能满足压降及动热稳定要求?

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • 大同00
    大同00 沙发
    好学好吃 发表于 2016-1-18 09:44 只考虑初始投资 不考虑后期运行成本吗?我认为,距离很远,负荷较大时仍采用低压供电,经济技术等各方面均不合理。
    2016-01-18 12:47:18

    回复 举报
    赞同0
  • co1429242552997
    大同00 发表于 2016-1-17 21:06 电缆太粗会增加投资,还会增加施工难度。只考虑初始投资 不考虑后期运行成本吗?
    2016-01-18 09:44:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.85 万条内容 · 2069 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

技术协议里说的电缆头是什么东西,求高手指导

我们是35KV开关柜生产厂家,现用户技术协议里要求提供电缆头及在柜内的支撑件,具体是什么东西,请高手指点,最好能配图,并说明型号规格?

回帖成功

经验值 +10