土木在线论坛 \ 水利工程 \ 机电设备 \ 小型水电站配电柜的配置问题

小型水电站配电柜的配置问题

发布于:2016-01-15 21:39:15 来自:水利工程/机电设备 [复制转发]
小弟正在做一个小型水电站的10KV配电柜,柜型为XGN2,海拔3600米 柜内配置为:励磁变柜、励磁PT柜、发电机机端PT柜、发电机出口断路器柜、母线PT、出线柜、厂用变柜.由于是第一次做,很多东西都似是而非不明白,请高手指教。小弟将十分感谢! 由于工程较急坐等回复!
问1:2500KV的发电机,出口真空断路器是否可以采用固封式断路器?不用发电机专用出口断路器!
问2:高原环境下厂用变、励磁变的一次熔断器可否按照常规选择?
问3:励磁PT、机端PT、母线PT中那些配置一次消谐,那些配置二次消谐,那些配置击穿保险?以及PT的容量如何选择?
问4:来图系统电压标注为10.5KV,为什么PT一次绕组选择10KV的呢?(如10/0.1KV)
问5:请问经常接触水电站配电柜设计的大虾,对于初次设计者需要注意一些什么?

兄弟的20币全部奉献上!
  • qq_1407121839250
    路过 围观标准答案
    2016-10-08 16:24:08

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

机电设备

返回版块

3.79 万条内容 · 97 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

真空泵的用途?

一般离心泵的吸程为5-8m,在泵房设计的时候也是会考虑水泵吸程来布置的。但是后来听说安装了真空泵之后,就可以提高水泵的吸程,也就是说超过8m的吸程还是可以安装真空泵以达到吸到水的目的。那么问题来了,既然真空泵可以弥补水泵吸程小的缺陷,那么是不是泵房布置在什么高程都可以呢?那么还有必要修建深井式泵房吗?在此多有疑惑,请高手指点迷津!!!

回帖成功

经验值 +10