土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 求大神解答登高扑救面的问题
现在有两栋高层,相隔非常近,大概是7-9米的样子,其中一栋的长边可以设置登高场地,但另外一栋不够面积来做登高场地。是否可以用连廊把两栋建筑连在一起,作为一个防火分区?这样既可以解决登高扑救面的问题,又可以解决防火间距的问题。

全部回答(6 )

  • 陈大亮
    完全可以,就是注意连为一体是否可行。
    2016-03-12 21:26:12 来自 PC 评论 举报
  • qq_1457776847834
    说了等于没说,没有正面回答问题啊。将两个建筑连为一体是可行的,但要解决三个问题:1、两个建筑连通后有没有超一个防火分区面积,如果超了也是白搭;2、连通后的建筑因为边长长了,原有登高面能不能满足要求;3、连通后建筑之间有天井,是否形成中庭,是否存在竖向防火分区问题