土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 热水系统采用衬塑镀锌钢管时,补偿器固定支架如何做?


我见过的固定支架都是焊接到管道上的。本人只做过两个项目。第一个项目采暖管道管材用焊接钢管,固定支架设置没问题。



第二个项目用衬塑镀锌钢管,焊接会破坏衬塑层,到现在也没好的解决办法,期待大神解答。

全部回答(6 )

  • 某日某月
    衬塑钢管的固定支架可以参考国标图集,我记得图集上说的是焊接完之后再返厂衬塑
    2016-06-09 18:05:09 来自 PC 评论 举报
  • libro
    焊接到支架上,这个还真没见过。
    2016-06-09 10:35:09 来自 PC 评论 举报