土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 采暖热计量装置设置问题

采暖热计量装置设置问题

发布于:2016-01-15 11:03:15 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
采暖热计量装置可以放在室外检查井吗?有什么规范条文?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • qinluo007
    qinluo007 沙发
    lsy207207 发表于 2016-1-15 14:09 热计量装置的安装,详见JGJ173-2009《供热计量技术规程》第5.1.3条、5.1.4条。非常感谢
    2016-01-21 08:46:21

    回复 举报
    赞同0
  • lsy207207
    lsy207207 板凳
    热计量装置的安装,详见JGJ173-2009《供热计量技术规程》第5.1.3条、5.1.4条。
    2016-01-15 14:09:15

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.37 万条内容 · 564 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

宿舍楼共3层,原来暖气管道是从地下往上走的

宿舍楼共3层,原来暖气的主供,回水管道是从地下往上3楼走的,现在是主管道都烂掉了。要重新走管为了省时间经费,我想重一楼楼顶并排走主供,回水管道。现在问这样的走法会不会影响一楼的供热??我是怕1楼不热。1楼的主管道高度为3米,1楼暖气片高度为1米以内

回帖成功

经验值 +10