土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 我们一拖一的定频空调(以侧出风为例),为什么室外风机要用两档风

我们一拖一的定频空调(以侧出风为例),为什么室外风机要用两档风

发布于:2016-01-14 22:45:14 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
各位前辈,我现在遇到一个疑问,就是我们一拖一的定频空调(以侧出风为例),为什么室外风机要用两档风,是为了在制冷时(我们外侧温度较低,冷凝效果增强,但是内侧并不需要那么多冷量,如果还是开高风就有可能使得出风温度过低,或者出现防冻结吗?)
制热时(如果内侧盘管温度比较高,开低风来降低其温度吗,也就是让外侧换热没那么好,从而降低回气温度来降低其内侧盘管温度是这样吗)。
麻烦各位前辈解答下我的疑惑。

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • co1447068690053
    游荡四方 发表于 2016-1-19 08:22 毛细管的流动阻力是一个定值,当气温过低,高压侧的压力就会明显下降,制冷剂的流量就会下降,十分感谢你的回复
    2016-01-20 21:14:20

    回复 举报
    赞同0
  • 游荡四方
    游荡四方 板凳
    本帖最后由 游荡四方 于 2016-1-19 16:21 编辑 追寻梦想1 发表于 2016-1-18 20:58 你好,制冷量降低是由于冷凝压力过低,使得系统流量过少,从而在使得能力不足吗?毛细管的流动阻力是一个定值,当气温过低,高压侧的压力就会明显下降,制冷剂的流量就会下降,就会出现低压侧的蒸发温度过低,蒸发器入口结冰坨,地面积水,制冷能力过小的现象.为此有必要人为的来干预冷凝压力,以防高压压力过低.下图就是外风机高低风速气温型温控转换开关实物图5432052