铁塔基础埋深3.9,挖到2.9m的时候到岩石层了,挖不下去怎么办
铁塔基础埋深3.9,挖到2.9m的时候到岩石层了,挖不下去怎么办
有办法修改基础图么,修改基础图怎么修改
发布于
2016-01-14 16:59:14
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
fengguowuhenji
挖到2.9米就是岩层了,楼主是施工的吗?如果是施工的,可以提出变更,看是否甲方和设计允许变更,如果不可以,只能辛苦了,继续挖。
塔基要求埋深,不仅是承受竖直的力,还要有侧向力,埋浅了就怕承受侧向力不够