关于自动喷水灭火系统给水管径的问题

发布于:2016-01-14 15:54:14 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
一个建筑,设有自动喷水灭火系统,流量是26L/S,设了消防水池,水泵进水管径100能满足要求吗

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • 为我们自己的
    流量不够的需要改正
    2016-12-20 17:37:20

    回复 举报
    赞同0
  • 王铜
    王铜 板凳
    按 Q=VS,JI 3 。1/4*0。1*0。*1。0M3/S=0。00785M/S=7。85/S
    2016-03-14 07:44:14

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。