土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 避雷器标称放电电流的问题!~

避雷器标称放电电流的问题!~

发布于:2007-11-01 17:27:01 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
我们平时选用的氧化锌避雷器标称放电电流一般为5,10,20kA的,其对应的最大通流容量8/20μs,10kA,20kA,40kA,而根据《防雷规范》规定的“全部雷电流的50%流入建筑物的防雷装置。另50%流入引入建筑物的各种外来导电物、电力线缆、通信线缆等设施”. 一,二,三类防雷建筑的雷电流参数分别为200,150,100kA,这样算下来,最小的三类建筑雷电流参数的50%也有50kA,比避雷器的最大通流容量要大,请各位高手讲解!~

跪谢!~

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • robymy_1981
    robymy_1981 沙发
    那请问第一级和第二级采用的是什么样避雷器或者避雷措施呢!~?
    2007-11-02 15:14:02

    回复 举报
    赞同0
  • lmj961
    lmj961 板凳
    电源线路防雷一般情况我们要求做三级防雷,也就是第一级采用三相100kA(或者60kA);间距15米以上做第二级,第二级采用40kA;间距5米以上做第三级,第三级采用20kA.经过合理的线路衰减和递减分流,这样才起到了防雷保护的作用。
    2007-11-02 13:28:02

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.68 万条内容 · 211 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教,均压坏和防侧击雷的做法有什么区别

均压坏的作用是什么,谢谢

回帖成功

经验值 +10