土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 新建规5.4.10条疑问

新建规5.4.10条疑问

发布于:2016-01-14 10:50:14 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
新建规5.4.10条,几种功能合建,取消综合楼概念,住宅与非住宅根据各自高度分别考虑消防设施,那么:1,消火栓设置,特别是公建是以体量参考的,这怎么办。2,非住宅部分有几种功能且独立分隔疏散,非住宅部分是否可以再拆分考虑消防设置,如果可拆分的话,各自的体量小于标准不做消防是否妥当。3,实例:措施得当、分别独立的三层建筑,底层商铺(体量大于5000)做消防要做消防,二层住宅不做消防,三层办公,办公体量(小于5000,除住宅外共建总体量也小于10000),那办公部分要做消防吗?盼解惑,谢谢。

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • 明太祖
    明太祖 沙发
    版专攻 发表于 2016-1-15 14:19 1.你看5.4.10条的条文解释吧2.体积是以总体积考虑的,没说要分开考虑体积3.你说的做消防,概念太大,是 …谢谢楼主分享
    2016-02-16 17:27:16

    回复 举报
    赞同0
  • 版专攻
    版专攻 板凳
    方园123 发表于 2016-2-15 09:36 谢谢解惑。讲的是消火栓系统,我审查图时,发现实例3这样的工程,高度小于十五米,三层三种功能,夹心饼 …消规有规定:7.4.3 设置室内消火栓的建筑,包括设备层在内的各层均应设置消火栓 。这个是强条
    2016-02-15 21:47:15

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.24 万条内容 · 1297 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

资料环境方面的

房建环境排水中有个表污水管道渗水试验记录表里面的充水高度是什么意思、怎么计算出来的、、

回帖成功

经验值 +10