土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于小区入户线缆是否可以使用铝线?

关于小区入户线缆是否可以使用铝线?

发布于:2016-01-13 18:29:13 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
本帖最后由 11yjz 于 2016-1-13 18:31 编辑

如图。新建小区,入户线缆没有使用铜线,开发商说是用的是稀土铝合金
大家帮忙看看线上的型号是不是稀土铝合金线,还是就是普通的铝线?还有就是小区入户线缆使用有没有什么规范的?
20号就要交楼了……还有它的接地线只用了1.5平方的

_CZV9SG1ELZEXSW(2CB58LH.png

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • q123321aaa
    q123321aaa 沙发
    哈哈 线太乱 以后检修困难
    2016-01-15 23:24:15

    回复 举报
    赞同0
  • fitman
    fitman 板凳
    进线用铝导线规范没禁止,只是说套内的电源线应用铜质.干线可用铜或铝。但这种非干非铝的没有说明,所以用了也不能说错。
    但用1.5平方的铜线作PE线就有问题了。违反了GB50054-2011的3.2.14
    2016-01-15 11:19:15

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.92 万条内容 · 2209 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电力设备CLP1(G6)是什么东西,

我做招标代理,粮食部门业主要采购一批设备,其中有一个电力设备CLP1(G6) 搞不懂,问业主也不懂,请问有人知道吗?

回帖成功

经验值 +10