土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 15层结构,轴压比过大,求大神解答!!!
在做一棟15层的结构,一层地下室,但柱截面过大(700*900)了,轴压比还是过大,混凝土标号也是C35了,跪求怎么可以,把截面搞小点~

全部回答(20 )

  • 东邪同学
    若是一个柱子有轴压比的问题,加大箍筋,可以不用管。若是多个建议优化模型,最重要的是按实际荷载输入,应该荷载偏大若有问题微博。。彤雪梦。。留言即可
    2016-01-20 14:23:20 来自 PC 评论 举报
  • blessing
    不提高标号只能次梁改改布置了。
    2016-01-17 20:49:17 来自 PC 评论 举报