15层结构,轴压比过大,求大神解答!!!
15层结构,轴压比过大,求大神解答!!!
在做一棟15层的结构,一层地下室,但柱截面过大(700*900)了,轴压比还是过大,混凝土标号也是C35了,跪求怎么可以,把截面搞小点~
发布于
2016-01-13 16:28:13
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(20 )
东邪同学
若是一个柱子有轴压比的问题,加大箍筋,可以不用管。若是多个建议优化模型,最重要的是按实际荷载输入,应该荷载偏大若有问题微博。。彤雪梦。。留言即可
2016-01-20 14:23:20
来自 PC
评论
举报
blessing
不提高标号只能次梁改改布置了。
2016-01-17 20:49:17
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
来串文字jg
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
1
回复
9
粉丝
0
+ 关注
私信
混凝土结构
返回版块
140.16 万条内容 · 2197 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(20 )
-
东邪同学
