对磁力启动器比较熟悉的请指教一下

发布于:2016-01-13 16:24:13 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
有个室内的防爆通风机,功率也很小,三相的,我想在室外墙上设带按钮的普通磁力启动器,不知道是否可行?从配电箱到磁力启动器应该需要配出N线和PE线么?从磁力启动器到风机又该用几芯线呢?还有磁力启动器是不是还要做等电位联结呢?

全部回复(21 )

只看楼主 我来说两句
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    因没有启动按钮,取消自保触点,就没有失压保护,当热继电器过载动作时,就不能让其自动复位(自动启动有危险),故需把热继电器设成手动复位(能让人知道电机过载)。
    2016-01-16 09:17:16

    回复 举报
    赞同0
  • jinpcissy
    jinpcissy 板凳
    ccc___ 发表于 2016-1-15 16:51 短接的自保触点没用,因没有按钮(停止按钮是常闭—-常通),做不到失压保护(失压保护也没用)。那是不是取消了自保持的触电就行了呢?