消防水池液位计问题

发布于:2016-01-13 14:54:13 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
审图的给提的 动力平面图和系统图中应增加消防水池水位过低报警信号线至动力箱的管线 我在平面图和系统图上都标注了消防水池信号线 引到了消防控制室 审图的给提的这条是什么意思?

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • miaozq86
    miaozq86 沙发
    本帖最后由 miaozq86 于 2016-1-14 12:54 编辑

    液位计引到消控室是观察液位用的,审图提的是水泵的控制问题,我记得二次原理图上有水池液位过低报警的功能,你分别给消火栓泵和喷淋泵一根信号线就行了
    2016-01-14 12:50:14

    回复 举报
    赞同0
  • 杨金宝
    杨金宝 板凳
    简单粗暴的方法就是打电话问审图的啥意思