土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 地暖漏水问题请教

地暖漏水问题请教

发布于:2016-01-13 12:39:13 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
位高手,大神,我的地暖进户管漏水,打7个压,30分钟后下降到3.5,然后到3.2处有1个多小时了一直没动。因为是入户管道漏水,刨起来很麻烦,而且怕把其他管道弄破了。维修人员说在进水管上加装一个减压阀,管道原来的压力是接近6个,减到2个左右,就能保证管道不漏了。
请问这种做法靠谱吗?会有什么隐患吗?会不会影响采暖或者会不会再过一段时间还会再漏水?求回复,先行谢过~

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • 青岛李宗荣
    此法不可取,减压减到低于主管回水,循环水就不会循环了,建议用肥皂水检查漏点,发现吹泡的地方应该就是漏点,如果有条件换整根管,如果没条件,可以根据漏点大小选择同种材质的管箍熔接,要注意溶接温度,入户管道一般都是PPR的用260℃熔接,如果是PE管用240℃熔接,如果是PE—RT用210℃熔接,如果是PEX用200℃熔接,千万不要搞错了,如果实在不好处理,可停水后用双组份胶粘接,粘接前把管道用挫挫出毛刺利于胶水附着,均匀刷胶,用铝制易拉罐剪同样大小刷胶固定管道一周,期待加强作用,最后在易拉罐铝片上加上不锈钢专用缩进卡固定,要根据胶固定规定的时间后才能充水试压。。
    2016-01-14 18:57:14

    回复 举报
    赞同1
  • 青岛李宗荣
    勇者无疆 发表于 2016-1-15 08:33 高手、高手、高高手谢谢您的赞誉,高手谈不上,只不过粗浅知道简单的道理而已,简单明确的问题就应该简单处理,
    2016-01-15 18:14:15

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.37 万条内容 · 548 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

学校供暖楼宇供热

请教一下各位高手,我们教室最近暖气时冷时热,宿舍的也一样,问了一下学校那边,那边说是楼宇控制,这楼宇控制是怎么回事呀?是什么控制原理?是怎么控制的一会冷一会热的?说是能节能,能吗?

回帖成功

经验值 +10