土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 室外排水可以用钢管么

室外排水可以用钢管么

发布于:2007-11-01 16:58:01 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
我现在做一个山区的排水,坡度很大31%,计算流速只能用钢管才能满足要求。D400
请问,室外可以用钢管么。
五金手册上有一种排水用无缝钢管,不知道这个可以用不。
如果用钢管,那管道基础要怎么做,接口有什么不同,纯焊接?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • sishaoye_927816
    排水用钢管很正常,象顶管啊、过桥啊,跨沟啊、也包括象你说的坡度太大的情况。但是没必要用无缝钢管(如果是无压,或者压力小于1mpa),普通焊接钢管就可以了,接口可以焊接也可以法兰接,但是必须做好防腐措施。基础用砂基础就可以了,如有压力,折弯处需做支墩。
    但是不推荐用钢管,防腐太难做了,可以用玻璃钢夹砂管或者球墨铸铁嘛,球磨铸铁是承插接口,方便的很,还不用考虑防腐。
    2007-11-05 11:36:05

    回复 举报
    赞同0
  • huangzhimin
    huangzhimin 板凳
    根据《室外排水设计规范》(GB50014-2006)有关内容,室外排水可以用钢管,焊接接口,但设计一般很少采用无缝钢管。按《规范》规定,钢管的最大设计流速为10.Om/s。管道基础应根据管道材质、接口形式和地质条件确定,对地基松软或不均匀沉降地段,管道基础应采取加固措施。
    2007-11-03 10:53:03

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

市政给排水

返回版块

23.63 万条内容 · 830 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

市政给水管工程设计有必要做纵断图吗?

我在看过别的设计院设计的市政给水管网设计也做纵断图,有必要吗?因为经水管是有压管,只有会满足埋深要求就可以了吧,而且在施工过程中如果碰到别的管,基本上可以调整的,规范上有规定压力流让重力流。大家认为有必要吗?

回帖成功

经验值 +10