土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 求教,室内给水管敷设问题
QQ图片20010112233033.png这是个一层的商建,请问为什么室内给水管敷设的深度是-0.6呢,为什么不能是-0.2,或者更大些?

QQ图片20010112233033.png

全部回答(4 )

  • horain
    topwind0 发表于 2016-1-13 14:43 室内暗敷给水管道应避免布置在可能被重物压坏或受震动而损坏处。埋地管道的覆土厚度,金属管不得小于0.3m, …昨天在措施里也看见啦,谢谢你的回答:):)3q 3q
    2016-01-13 15:31:13 来自 PC 评论 举报
  • topwind0
    1楼说的准确
    2016-01-13 14:44:13 来自 PC 评论 举报