在一个三层的幼儿园(合计1500m2)我设计了一个75m3的水池,屋顶不用水箱的话这样的 系统完善吗?我有时在纠结水池和水箱是都要吗?望大师们给意见。小弟拜谢!

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • ruanchuan
    ruanchuan 沙发
    8.2.1 下列建筑或场所应设置室内消火栓系统:
    1 建筑占地面积大于300m2的厂房和仓库;
    2 高层公共建筑和建筑高度大于21m的住宅建筑;
    注:建筑高度不大于27m的住宅建筑,设置室内消火栓系统确有困难时,可只设置干式消防竖管和不带消火栓箱的DN65的室内消火栓。
    3 体积大于5000m3的车站、码头、机场的候车(船、机)建筑、展览建筑、商店建筑、旅馆建筑、医疗建筑和图书馆建筑等单、多层建筑;
    4 特等、甲等剧场,超过800个座位的其他等级的剧场和电影院等以及超过1200个座位的礼堂、体育馆等单、多层建筑;
    5 建筑高度大于15m或体积大于10000m3的办公建筑、教学建筑和其他单、多层民用建筑。
    总建筑面积为1500m2,层高不会超过4米,体积为6000立方米<10000立方米。所以是可以不做建筑室内消火栓的。如果是大、中型幼儿园(大于6个教学班)防火规8.3.4.5条还需要设置自动喷水灭火系统。一旦室内设置了自动喷水灭火系统,就应当设立消防水箱或气压罐了。水池容积应满足火灾延续时间内的消防用水量。
    2016-01-18 10:11:18

    回复 举报
    赞同0
  • 安穆明weibo
    这个我个人认为有点不太合理,因为按照《建筑防火设计规范》:
    三层的幼儿园:建筑高度一般考虑为层高3.0m,所以建筑高度为12m<15m。总建筑面积为1500m2,推算大概每层建筑面积为500m2,算下来,体积为6000m3<10000。所以是可以不做建筑室内消火栓的。但是:条8.3.4规定大、中型幼儿园又需要设立自动喷水灭火系统。

    一旦室内设置了消防设备,就应当设立消防水箱了。水池容积应满足火灾延续时间内的消防用水量。