发布于:2016-01-11 10:40:11
来自:电气工程/供配电技术
[复制转发]
1、根据《工业与民用配电设计手册》(第三版)第一章表1-2和表1-3中(P5、P6页),电梯的需要系数都为0.18~0.50。
2、根据《工业与民用配电设计手册》(第三版)第十二章表12-57(P735页),不同电梯台数的同时系数大约在0.54~1.0之间。
问题来了:
我们在计算电梯的计算负荷时,同时系数和需要系数需要同时相乘么?
比如某大楼有8台普通客梯,每台25kW,电梯机房共用,设于屋面电梯机房,那么根据第一章内容,我们采用需要系数法计算,则计算负荷Pc=Kx*8*Pe,Kx取0.3(应该属于台数较多的情况,故取0.3),则Pc=60kW。(注:假设Pe为已经换算后的功率)
考虑到同时系数(即第十二章),则最终的Pc=Kt*60=0.67*60=40.2W。(按使用程度频繁的同时系数查表12-57所得)
请问,我的理解对么?
全部回复(17 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报