土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 高手低手都进来讨论下电梯负荷计算的问题

高手低手都进来讨论下电梯负荷计算的问题

发布于:2016-01-11 10:40:11 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
1、根据《工业与民用配电设计手册》(第三版)第一章表1-2和表1-3中(P5、P6页),电梯的需要系数都为0.18~0.50。
2、根据《工业与民用配电设计手册》(第三版)第十二章表12-57(P735页),不同电梯台数的同时系数大约在0.54~1.0之间。
问题来了:
我们在计算电梯的计算负荷时,同时系数和需要系数需要同时相乘么?
比如某大楼有8台普通客梯,每台25kW,电梯机房共用,设于屋面电梯机房,那么根据第一章内容,我们采用需要系数法计算,则计算负荷Pc=Kx*8*Pe,Kx取0.3(应该属于台数较多的情况,故取0.3),则Pc=60kW。(注:假设Pe为已经换算后的功率)
考虑到同时系数(即第十二章),则最终的Pc=Kt*60=0.67*60=40.2W。(按使用程度频繁的同时系数查表12-57所得)
请问,我的理解对么?

全部回复(17 )

只看楼主 我来说两句
  • 电气书生
    电气书生 沙发
    赞同17.18楼的观点
    2016-12-13 10:38:13

    回复 举报
    赞同0
  • yunlj
    yunlj 板凳
    0.19~0.22是算变压器容量用的的,0.54~1是用来算多台电梯共用电源的。
    2016-06-21 15:57:21

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2147 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求一个小区的基建变设计依据的范例。

刚入配网,希望师傅们多多帮助。

回帖成功

经验值 +10