土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 不知道大家有没有注意新图集对喷淋系统分区的新要求

不知道大家有没有注意新图集对喷淋系统分区的新要求

发布于:2016-01-11 09:49:11 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]


《消规》GB50974-2014中第6.2.1条第3款对于喷淋系统分区要求是“自动喷水灭火系统报警阀处的工作压力大于1.60MPa或喷头处的工作压力大于1.20MPa”时需要分区供水,但大家有没有注意到《消规》图示15S909中第61页下方提示第5款内容是“自动喷水系统的工作压力根据水泵零流量时的扬程计”,旁边还给出了零流量扬程计算方法,根据此方法及此条要求,那以后喷淋水泵只要工作压力达到1.15~1.35MPa及以上,就需要分区供水了。
现在我们公司对于喷淋系统的常规做法是,喷淋水泵出水管在湿式报警阀前形成环网,每个湿式报警阀都从环网上接管,在接出的支管上设减压阀,起到减压分区的目的,如果按《消规》图示15S909中的要求,那高度80米及以上的高层将在喷淋水泵出水管后设高、低两个湿式报警阀前环网,低区环网由高区环网减压后接管,高、低区分设水泵接合器。
我觉得此项要求不合理,而且规范上没说,只是图集上提了一句,需要按图集执行吗?
请前辈赐教。

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • 王铜
    王铜 沙发
    规范中指出的“报警阀处工作压力”及“喷头处工作压力”的分区依据,按规范
    2016-09-21 21:54:21

    回复 举报
    赞同0
  • szg169
    szg169 板凳
    个人认为应该以规范为准。
    2016-01-14 13:09:14

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.22 万条内容 · 1282 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

排水提问!请赐教。

:)请问50管道做整体卫浴的总排污管会很容易堵吗?谢谢高人指点:$

回帖成功

经验值 +10