土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 建筑加固 \ 请大家帮帮忙看看这个挑梁如何加固~~~~~~~
此悬挑结构悬挑2500,宽度7000,板厚100.
悬挑梁为300X500。原设计为彩板维护结构,结果被施工单位施工成砌体240红砖墙,墙高2500.我原设计上部钢筋为4根18三级钢,现在这状况是不是太危险。请问如何加固,望高人指点。加球球583654318

3fe9bb3a6cf193ab111.JPG

全部回答(27 )

  • nbdhubgejfei
    不用加固啊啊啊啊
    2016-09-19 10:40:19 来自 PC 评论 举报
  • fxg8205
    或者在2.5mi的梁下再增设一道梁,计算时考虑上方梁自重
    2016-09-10 21:05:10 来自 PC 评论 举报
加载更多