发布于:2016-01-08 15:47:08
来自:施工技术/新政新规
[复制转发]
按《混凝土验收规范2015》F.0.2条检查板厚时,如板设计厚度100,检测3点厚度分别为110、88、109,下面3个观点,
一、板厚88,偏差超过8.3.2条偏差 10,-5的规定,合格率67%,小于80%,板不合格。
二、3点平均值102.3,符合8.3.2条偏差 10,-5的规定,该板合格。
三、用平均值代表改板厚度,看是否超过偏差 10,-5的规定,再用该批所有板最后计算合格率,与80%进行比较。
请问,观点一与观点二、观点三哪个对。