求教喷头间距的问题
求教喷头间距的问题
1.上喷的喷头在梁两侧,有没有间距2.4m的要求
2.喷头能否喷过梁保护梁的另一边
3.喷头最小间距2.4m是为什么啊
有没有大神帮忙解答的
发布于
2016-01-08 13:47:08
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(13 )
slxx0513
安穆明weibo 发表于 2016-1-8 18:40 1.在梁两侧,应当按照规范《自动喷水灭火系统设计规范》(GB 50084-2001 2005年版)第7.2.1条设计。和最好满 …保护到梁另外一边的范围是不是要参考安装图集呢?刚开始学,师兄和我说在梁窝里考虑最小间距,梁两侧可以不考虑。所以如果要跨梁保护的话怎么确定间距呢?
2016-01-11 11:42:11
来自 PC
评论
举报
安穆明weibo
1.在梁两侧,应当按照规范《自动喷水灭火系统设计规范》(GB 50084-2001 2005年版)第7.2.1条设计。和最好满足2.4m的要求,但如果能大于2.4m,满足7.2.1条即可。
2.依旧在满足7.2.1的条件下才能保护到另外一边
3.小于2.4m,不是节能的问题。主要原因是如果间距太小一个喷头的动作,降低相邻喷头致使相邻喷头无法破裂。另一方面,也是为了防止保护面积内的喷头数量多,喷头动作时流量过大。