发布于:2016-01-08 13:37:08
来自:暖通空调/洁净空调系统
[复制转发]
组合空调箱一台,使用热水加热,热水使用板式热交换器制得,热水进入组合空调箱盘管是双进双出,现在的问题是,板式热交换器出水是正常的,能加热,但是回来的水是冷水,(出去45度,回来只有20度,室外温度8度)。测量组合空调箱内的盘管上半部分有45度左右,但是下半部分就只有20度了,测量空调箱盘管的进水端温度也有40度左右。考虑到有空气没有排除,流量不足,排气也排了,没有用。还有个现象泵的额定电压是15A,实测只有10A,泵检测了,没有问题。请高手解答
全部回复(12 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报