土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 《电气学习室》丙类厂房需要做火灾自动报警系统吗?

《电气学习室》丙类厂房需要做火灾自动报警系统吗?

发布于:2016-01-08 13:28:08 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
丙类建筑,比如丙类生产厂房,需要设置火灾自动报警系统吗?最近感觉设计厂房的朋友比较多,我经常会被问到这样的问题。

丙类建筑设不设置火灾自动报警系统,这是一个比较有争议的话题。我就来谈谈我的个人意见吧。

丙类生产厂房,比如2000平米的家具厂,需不需要设置火灾自动报警系统呢?

我们来参考《建筑设计防火规范》GB 50016—2014第8.4.1 下列建筑或场所应设置火灾自动报警系统:

1 任一层建筑面积大于1500m2或总建筑面积大于3000m2的制鞋、制衣、玩具、电子等类似用途的厂房;

那家具厂到底属不属于制鞋、制衣、玩具、电子等类似用途的厂房呢?我们不得而知。因此就有了丙类厂房到底设不设置火灾自动报警系统的争议。

那怎么去判断呢?

我们不妨来参考一下《建筑设计防火规范》对给排水专业的设计要求。《建筑设计防火规范》GB 50016—2014第8.3.1 除本规范另有规定和不宜用水保护或灭火的场所外,下列厂房或生产部位应设置自动灭火系统,并宜采用自动喷水灭火系统:

3 占地面积大于1500m2的木器厂房;

我们这个2000平米的家具厂正好属于木器厂房,所以给排水专业需要设计自动喷水灭火系统。

我们再参考《建筑设计防火规范》对电气专业的设计要求,《建筑设计防火规范》GB 50016—2014第8.4.1 下列建筑或场所应设置火灾自动报警系统:

13 设置机械排烟、防烟系统,雨淋或预作用自动喷水灭火系统,固定消防水炮灭火系统、气体灭火系统等需与火灾自动报警系统联锁动作的场所或部位。

可见,由于这个2000平米的丙类厂房——家具厂,给排水专业设置有自动喷水灭火系统,所以电气需要做火灾自动报警系统。

鉴于现在的消防审查从严,所以建议丙类生产厂房都设置火灾自动报警系统。

有不同意见的朋友,请跟帖讨论?

全部回复(16 )

只看楼主 我来说两句
  • weizhaoxue1983
    学习了,谢谢分享。
    2017-09-26 16:13:26

    回复 举报
    赞同0
  • liaogang1
    liaogang1 板凳
    木器易燃,做上为好。
    2017-09-26 10:04:26

    回复 举报
    赞同0
加载更多