土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于混凝土保护层厚度大于50,钢筋网片规格的探讨

关于混凝土保护层厚度大于50,钢筋网片规格的探讨

发布于:2016-01-08 11:25:08 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
本帖最后由 醉鱼儿 于 2016-1-8 11:42 编辑

在混凝土结构设计规范GB50010-2010上,第8.2.3 当梁、柱、墙中纵向受力钢筋的保护层厚度大于50mm时,宜对保护层采取有效的构造措施。当在保护层内配置防裂、防剥落的钢筋网片时,网片钢筋的保护层厚度不应小于25mm。
在第9.2.15条 当梁的混凝土保护层厚度大于50mm且配置表层钢筋网片时,应符合下列规定:
1 表层钢筋宜采用焊接网片,其直径不宜大于8mm,间距不应大于150mm;网片应配置在梁底和梁侧,梁侧的网片钢筋应延伸至梁高的2/3处。

至此:目前通常做法是 150×150,目前,还没有发现别的依据。在此抛砖引玉,希望各位楼楼多多参与,找出更多的依据。

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • boxin0724
    boxin0724 沙发

    不是9.2.15还要满足1%配筋率,感觉按4@150很难满足

    2022-04-02 07:56:02

    回复 举报
    赞同1
  • djw1234
    djw1234 板凳

    需要三级钢8@100

    2022-04-07 17:43:07

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.16 万条内容 · 2194 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于C40级以上的强度混凝土浇筑楼板问题交流

本帖最后由 xjx3405 于 2016-1-8 11:13 编辑 新人报道~请教各位行业前辈,对C40混凝土浇筑的梁板怎么看? 如使用的情况多少, 一般在什么情况会采用, 我比较想了解一下这种现浇板开裂的情况是什么样的,开裂概率大不大,以及浇筑后的养护工作是否特别困难?

回帖成功

经验值 +10