正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(4 )
主题
回复
粉丝
变压器
14.14 万条内容 · 398 人订阅
阅读下一篇
某水电站的变压器安装方案资料简介(某水电站的变压器安装方案) 某DSP-120000/500型电力变压器是高压500kV级单相三柱式升压变压器。500kV出线为直接式出线结构,高压线圈末端调压。额定频率50Hz。产品为心式结构,钟罩式油箱。铁心、夹件通过两只套管引出油箱外与油箱绝缘,运行时直接接地。冷却方式为ODWF。变压器整体充氮运输。产品由特变电工集团沈阳变压器厂生产供货。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句1、 包装良好,绝缘材料包装紧密无损。
2、 尺寸应符合设计要求:内径为大于11mm,外径则小于45mm。
3、测试32A、100A的感应电压
将380电流互感器套在通有32A电流的导线上(模拟电流),通过专用整流电路整流,然后用万用表测试出专用整流电路4.7K电阻两端直流电压即为电流互感器的感应电压,该电压值在6V~12V之间;
再将380电流互感器套在通有100A电流的导线上(模拟电流),通过专用整流电路整流,然后用万用表测试出专用整流电路4.7K电阻两端直流电压即为电流互感器的感应电压,该电压值在15V~22V 之间。
Ø28小零序互感器要求:
1、 包装良好,绝缘材料包装紧密,无损。
2、 尺寸符合设计要求:内径大于28mm,外径则小于59mm,厚度小于20mm.(参考“小零序互感器装配图”)
3、 测试100mA、300mA、500mA感应电压:
将380电流互感器套在通有100mA的导线上,在不带负载的情况下,其输出电压为125mV以上。
同上再将380电流互感器套在通有300mA和500mA的导线上,在不带负载的情况下,其输出电压分别为600mV以上和1.0V以上。
回复 举报
大电流互感器技术要求
线圈圈数 线圈电阻 通100A电流时线圈输出电压 通200A时线圈输出电压
1500—1600 53—64欧 9.5V—10.5V 7.3V—8.3V
具体尺寸见“大电流互感器外壳图”
大零序互感器要求:
1.包装良好,绝缘皮无破损。
2.尺寸符合设计要求,与零序互感器外壳(参考“大零序互感器外壳图”)配合得当。
3.参数测试:
将380零序互感器并联一个75Ω电阻,套在通有200mA电流的导线上,万用表测试出75Ω电阻两端电压值应在以下范围: 20mV<U<33mV
再按上述方法给零序互感器通入三相四线200A电流,测其漏感值应小于或等于5mV。
回复 举报