土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请教一个8度区乙类建筑框剪结构抗震等级的问题

请教一个8度区乙类建筑框剪结构抗震等级的问题

发布于:2016-01-07 22:49:07 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
手头有个项目,施工图正在审查中,结构为一工业建筑,建设场地设防烈度为8度,结构为55m高的乙类混凝土高层结构,混凝土之上还有30m高双跨钢结构,钢结构主要为多层巡检平台构筑物,荷载较小。

设计时混凝土抗震等级均按一级考虑,但审图单位认为按《高混规》3.9.3条,混凝土抗震等级应按特一级考虑。


我个人认为3.9.3条中特一级的规定针对的是原本的设防烈度为9度的地区,而不针对8度区乙类建筑提高一度按9度后的情况。


不知本人理解是否正确?还是应该按照审图单位的理解?


恳请给予解惑,非常感谢!

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • shenyongqiang111
    还是按照审图的来吧
    2017-08-15 17:26:15

    回复 举报
    赞同0
  • qq974826993
    qq974826993 板凳
    非常给力,感谢楼主
    2017-08-15 10:49:15

    回复 举报
    赞同0
加载更多