土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气施工图 \ 求助大神————关于10kV进线柜电流互感器的问题

求助大神————关于10kV进线柜电流互感器的问题

发布于:2016-01-07 17:35:07 来自:电气工程/电气施工图 [复制转发]
本帖最后由 v仔兽 于 2016-1-7 17:36 编辑

求助大神——————截图中的10kV进线柜(手车柜),电流互感器有12个!?,看左边的文字标注,有测量、计量和保护,那还有3个是干什么用的?还有那个“容量:30VA”指的是什么?——————求助大神
报价用,急需急需!!!




360截图20160107172745330.jpg

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • 边军1001
    边军1001 沙发
    A相一个互感器二次绕组4个 B、C相各1个互感器B ,C相二次绕组各4个,应该是计量和测量和保护和差动用的。具体看二次原理图。
    2016-07-11 14:42:11

    回复 举报
    赞同0
  • cauchyss
    cauchyss 板凳
    只有3个啊,A、B、C相各1个,1个CT有4个二次绕组,应该是测量和保护用的。这个还是第一次看,不知道哪儿用的。
    2016-02-16 22:22:16

    回复 举报
    赞同0
加载更多