土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 变压器出线线径选择

变压器出线线径选择

发布于:2016-01-07 16:29:07 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
各位大侠,小弟初学向各位请教问题:住宅用电,安装800kVA干变一台,变压器低压出线使用3条YJV-3×240+1×120电缆连接到低压柜总开关,低压柜到各个用电负荷使用的是YJV-4×150,供电局要求变压器低压出线不能使用3+1电缆,要使用4×240电缆,请问有必要使用4×240电缆吗?

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • 北方郎
    北方郎 沙发
    考虑不平衡负荷。
    听供电局的。
    2016-01-19 10:34:19

    回复 举报
    赞同0
  • ygqwh
    ygqwh 板凳
    供电局是垄断老大,4*X电缆安全可靠性高。
    2016-01-19 10:16:19

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2089 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【原创】苦逼80后,2016!我按捺不住心中的躁动,提交了辞职报告!

文章转自:“材料在线”

回帖成功

经验值 +10