车库顶板为贯通钢筋,板上排钢筋在梁上搭接锚固是否可以,如果不可以对于已经绑扎完成的钢筋除了拆除重新绑扎外有别的好办法整改吗?
谢谢
0人已收藏
1人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(7 )
主题
回复
粉丝
建筑施工
65.99 万条内容 · 1630 人订阅
阅读下一篇
本帖最后由 劳武 于 2016-1-7 10:55 编辑 DGJ 08-81-2015
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句-
qq_1440509718871
沙发
现浇钢筋混凝土楼板下部钢筋不得在跨中搭接,板上部钢筋不得在支座搭接。
2016-02-27 14:44:27
赞同0
-
co1454313643403
板凳
谢谢楼主分享 学习了
2016-02-07 09:34:07