发布于:2016-01-07 11:13:07
来自:建筑结构/混凝土结构
[复制转发]
现在本人正在做一个带有吊车的钢结构门式刚架厂房,刚性柱脚,基础是用门式刚架二维设计中的补充说明里的基础设计算的基础,算出来的基础底板按构造0.15%配筋率的计算结果是怎么算出来的?我自己算了下,始终算不出下面的计算结果。
---- 柱下基础设计 ----
附加 墙与柱 杯口 基础计 基础 地 基 基础 宽度修 深度修 底板钢
墙重 中心距 宽度 算埋深 高度 承载力 类型 正系数 正系数 筋级别
120.00 0.37 0.25 1.42 1.50 250.00 1 0.30 1.60 HRB400
选用基础长宽比:1.39
地基承载力计算采用柱底力标准组合
计算最大基础底面积对应标准组合号: 23, M= 153.71, N= 52.94, V= 38.32
基底作用力标准组合值(含覆土及基础自重): Mk= 255.60, Nk= 440.74
基底标准组合作用力偏心值 e= 0.58
基础底面尺寸: 宽 A= 2.60; 长 B= 3.61
修正后的地基承载力特征值: fa= 356.82
对应标准组合作用在基底边缘产生的应力: 最大值 Pmax= 92.07; 最小值 Pmin= 1.74
基础计算采用柱底力基本组合
基础计算最大配筋对应基本组合号: 77
基底作用力: 弯矩 M= 350.74, 轴力 N= 501.99, 偏心值 e= 0.70
基底附加应力(扣除覆土及基础自重): 最大值 Tmax= 115.40, 最小值 Tmin= -8.55
--- 基础各截面计算结果 ---
截面号 冲剪所 构造所 至 Tmax 基底 截面 X 向 X 向 Y 向 Y 向
需高度 需高度 边缘距 应力 高度 弯矩 配筋 弯矩 配筋
(0-0) 0.34 0.50 1.31 70.57 0.50 174.11 1168. 62.68 440.
(1-1) 0.19 0.38 0.65 92.98 0.38 53.06 489. 18.16 178.
(2-2) 0.54 1.50 1.56 62.00 1.50 223.36 472. 95.00 204.
(说明:计算配筋所采用高度为构造所需高度与冲剪所需高度的较大值, 单位:mm2)
基础边缘高度 (m): 0.250
(0-0)剖面计算配筋率:X向: 0.152%, Y向: 0.041%
(
0-0)剖面按0.15%构造配筋面积(mm2):X向: 1156., Y向: 1592.
(0-0)剖面按0.2% 构造配筋面积(mm2):X向: 1541., Y向: 2122.
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
回复 举报