土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
/
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
土木在线论坛
\
电气工程
\
变压器
\
电力变压器铁芯磁密一般设计多大?谢谢
电力变压器铁芯磁密一般设计多大?谢谢
电力变压器铁芯磁密一般设计多大?最好能详细点解释。谢谢
发布于
2016-01-06 14:10:06
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(4 )
lnctbmsf
一般1.5-1.9T
2017-06-07 11:19:07
来自 PC
评论
举报
xpmwj007
一看容量,二看成本,三看客户要求。
2017-06-05 21:32:05
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
niziqian007
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
38
回复
489
粉丝
9
+ 关注
私信
变压器
返回版块
14.14 万条内容 · 398 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(4 )