发布于:2016-01-06 11:35:06
来自:电气工程/防雷减灾
[复制转发]
本帖最后由 aeplayer 于 2016-1-6 11:38 编辑
现在我这一个项目35kV/6kV变压器(Y/△接线)出线侧为几台6kV电机供电,6kV系统安装的避雷器。根据规范,不接地系统中避雷器额定电压为1.38Um,6kV系统应该是1.38*7.2=9.9kV,所以母线避雷器用HY5WZ-10/27,进线柜避雷器用HY5WR-10/27,电容出线柜避雷器用YH5WR-10/27,但查手册及产品,电机用避雷器是HY2.5WD-8/18.7,这个8kV不满足1.38Um。
有几个问题:
1、这个电机用避雷器怎么选择呢?额定电压等参数怎么确定的?
2、这个电机用避雷器是否安装在6kV配电系统电机出线柜?还是其他地方?
3、电机是Y型接线,中性点需不需要接避雷器呢?
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳