短路电流:
厂区内10kV工作母线的短路电流为35.23kA, 短路冲击电流峰值为91.60kA。计算至综合楼10kV母线处短路电流为26.23kA,短路冲击电流峰值为68.20kA。计算至0.38kV母线短路电流为54.97kA,短路冲击电流峰值为142.92kA。
高低压配电装置设备选型
根据短路电流计算结果,10kV 开关柜额定短路分断能力为40kA,动稳定100kA。
380V 低压柜选用抽屉式开关柜,额定短路分断能力不低于100kA,动稳定不低于120kA。
请问高手设备选型是否正确,如何计算的,谢谢
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句-
qq_1423529138570
沙发
这个短路电流确实挺大
2016-01-06 15:11:06
赞同0
-
苯笨
板凳
风平浪静02 发表于 2016-1-6 14:08 是220直接降到10吗?如果没有电抗器,其他设备就没办法选了。100A电流互感器100倍动/热稳定才10kA呀。。。。 …查错资料了,回头我新开个主题,收点钱.