土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于空间桁架与混凝土框剪结构连接处支座处理问题

关于空间桁架与混凝土框剪结构连接处支座处理问题

发布于:2016-01-05 23:13:05 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
关于空间桁架与混凝土框剪连接处支座处理问题
最近做一个工程,上部为空间桁架,跨度50米,下部为混凝土框剪结构。桁架仅为造型用,弦杆腹杆采用圆形截面,桁架截面为矩形,高宽节间距均为4米。桁架犹如一道大简支梁置于混凝土结构屋顶。桁架在两端设支座,每端有个4个支座(最后一节的4个节点)。
现在问题是:1,这4个支座有一个可以支承自柱子上,其他3个都只能落在屋面梁上,与柱子相连的没问题好处理,落在梁上可行吗?若可行,该如何处理?把屋顶此处梁板加宽加厚,然后预埋锚栓节点板,板得多厚才可以保证支座锚固?请高手指教,欢迎讨论。
(另外,我分享下,在软件中我是如何实现钢桁架与混凝土结构的铰接及滑动支座链接的:采用yjk软件空间模型建立桁架,桁架两端建立短杆,用单点约束实现铰接,将短杆增加中间节点后删掉一半,采用两点约束实现滑动支座。)