土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑规范 \ 关于核心筒安全疏散问题探讨

关于核心筒安全疏散问题探讨

发布于:2016-01-05 20:21:05 来自:建筑设计/建筑规范 [复制转发]
最近比较烦,审图中心提出,户门不能开向前室(含楼梯间前室、电梯前室),应开向走道。附图,请问各位大侠,安全疏散有问题吗

QQ截图20160105201832.png

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • 汇散不尽
    汇散不尽 沙发
    感谢楼主分享
    2018-10-11 09:35:11

    回复 举报
    赞同0
  • ruanchuan
    ruanchuan 板凳
    应该可以开向前室《建筑设计防火规范》GB 50016-2014第5.5.27 住宅建筑的疏散楼梯设置应符合下列规定:
    1 建筑高度不大于21m的住宅建筑可采用敞开楼梯间;与电梯井相邻布置的疏散楼梯应采用封闭楼梯间,当户门采用乙级防火门时,仍可采用敞开楼梯间;
    2 建筑高度大于21m、不大于33m的住宅建筑应采用封闭楼梯间;当户门采用乙级防火门时,可采用敞开楼梯间;
    3 建筑高度大于33m的住宅建筑应采用防烟楼梯间。同一楼层或单元的户门不宜直接开向前室,确有困难时,开向前室的户门不应大于3樘且应采用乙级防火门。
    2016-01-20 10:03:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑规范

返回版块

34.62 万条内容 · 486 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

普通电梯的门能否开在防烟前室内?

如题,普通电梯的门能否开在消防电梯与防烟梯的合用防烟前室内?