土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 桩基规范基桩的最小中心距与混凝土构造手册规定不一样?

桩基规范基桩的最小中心距与混凝土构造手册规定不一样?

发布于:2016-01-05 19:07:05 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
本帖最后由 d调华丽 于 2016-1-5 19:13 编辑

非挤土灌注桩的最小中心距《桩基规范》在其他情况下是3.0d,《混凝土构造手册》是2.5d,为啥两者会不同,应该是以规范为准吧?目前网上的桩基规范勘误也没有这块地方~~

1.PNG


2.PNG

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • zr199002
    zr199002 沙发
    这个最好是事先和审图沟通,一般都会以桩规为准!!!
    2017-04-24 17:37:24

    回复 举报
    赞同0
  • 骑木桶的飞人
    不单单这点,没发现手册上的表格数值都比规范小么???
    手册第四版的的确是比规范出的晚,去看看第三版的,两者数值上有变化么,而第三版出的时候是什么时候!!!
    实际操作按规范的来,手册没更新,除非是特殊的补桩情况没有操作空间了可以按手册的。。。
    2016-01-06 10:04:06

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.2 万条内容 · 2152 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

挡土墙、地下室伸缩缝的设置间距

请问为什么挡土墙、地下室伸缩缝的设置间距小?地下室不是温差小,影响小吗?

回帖成功

经验值 +10