住户装修,现在要在梁边设置一道长2米,高2.8米的隔墙。(未设置在梁上!)
用的是0.12*0.2*0.4的水泥空心砖。。网上说大概15斤一块这样。
然后用户手册上规定的允许荷载是2.0KN/M2
请问大家,这样是允许不允许啊?
发布于
2016-01-05 16:13:05
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(4 )
qa240087647
木荣古儿 发表于 2016-1-6 14:42 你好,我是施工分区的站务管理!为了统一管理大家提出来的问题,请大家统一到问答专版提问:http://bbs.co1 …国建规范明文规定,因装修造成主体承重结构的改变需通知承建单位及设计院或同等资质的设计单位出具评估报告;楼主既然是装隔墙,自然不计入主体范围 应当采用12cm厚以内的填充材料做间壁墙,对主体承重结构不会有影响的。