土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 请谈谈值班采暖

请谈谈值班采暖

发布于:2007-11-01 15:08:01 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
本人现在有一个项目,项目所在地为江苏徐州,徐州属于寒冷地区,工程性质为办公楼+城市展览馆(两建筑通过连廊连接),办公楼建筑面积23000m2,城市展览馆面积6000m2,城市展览馆只有展览的时候才使用,假如两个建筑冬夏都使用空调系统,那么冬季办公楼和城市展览馆要不要再设一套值班采暖系统,以防冬季空调系统不用的时候(夜间不办公或者城市展览馆没有展览的时候),水管冻裂。

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • fjg9832
    fjg9832 沙发
    TO:ecao007
    值班采暖的热源是否都采用市政热网?建筑内的布置是否也跟一般的采暖系统一样,每个房间都应该布置上暖气片呢?
    2007-11-08 12:51:08

    回复 举报
    赞同0
  • ecao_007
    ecao_007 板凳
    这种情况下还是设值班采暖比较好.室内设计温度取为5度,没有必要详算的话,估算热负荷也可以.系统形式还是应该看这两楼的建筑形式.
    2007-11-07 17:21:07

    回复 举报
    赞同0