土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 什么时候用B曲线微断?

什么时候用B曲线微断?

发布于:2016-01-05 15:03:05 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
什么时候用B曲线微断?图纸 中都是车间照明,有b型的,也有c型的

IMG_20160105_152038.jpg

  • beida_energy
    beida_energy 沙发
    车间照明一般为气体放电灯,有启动电流的,选择B曲线不妥,应该选择C曲线。
    2016-01-05 19:39:05

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

成套电气设备

返回版块

15.96 万条内容 · 586 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教那个有组装式XGN的资料图片。。。

由于接触的少这种类型,以前都是做的焊接的,现在要求做组装的XGN,用的是固定真空断路器和隔离开关。带计量,总尺寸是1800*1200*2150,(宽*深*高),那个有见过这样的实物,有照片或者图纸分享下。好参考学习。。。我其实到华源去参观了。他们用的是买的型材。也算是组装吧。但是和敷铝锌板要求有点不一样。

回帖成功

经验值 +10