阅读下一篇
构造手册上说双向板的单跨和连续良种情况分别按1/45和1/50取板厚。我发现不太对头啊。一般情况板厚比1/45要大的多啊。差不多在1/35左右吧请教一下板厚到底应该取多少希望各位可以把楼梯板。单向板等都一并说说。谢谢!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(34 )
只看楼主 我来说两句-
yanshaolei000
沙发
我做甲方的现场管理工作,昨天五层的宿舍楼第四层验钢筋发现所有的底筋和扣筋间距全部是200mm,而施工图上面大部分都是150mm,我下了整改通知,可是我知道施工单位不好改,今天验收又没有通过,真窝火!请教各位除了让他们拆除重新绑扎还有什么补救措施吗?
2008-09-18 11:46:18
赞同0
-
boris119
板凳
在屋面板的配筋中,计算的配筋一般是比校小的,但是考虑到温度影响,一般都要细而密,就像大家所说的考虑温度的影响,防止和尽量减小裂缝的出现
2005-04-17 10:33:17
赞同0