在某220kV 变电站仅有1 台主变压器。某日,报出“35kV母线接地” 信号,检查为B 相故障,紧接着某35kV 出线过流Ⅰ段保护动作跳闸,单相接地故障随之消失。现场检查该出线开关柜后下门冒出黑烟, 出线B相电缆终端爆裂、C相严重烧毁,靠近B相的一侧烧毁最重。柜内C 避雷器放电记录器被电弧烧毁,柜底有多处电弧放电烧损痕迹。
保护装偿动作,出线断路器跳闸以后,单相接地故障消失,检查线路没有发现问题。证明该出线电缆终端发生绝缘击穿故障,是造成事故的源头。图4-78 中,B 相电缆终端爆裂,裂口朝向C相电缆终端;冒出的电弧,对C 相电缆终端的损伤最大。
经分析,该出线电缆终端存在绝缘薄弱点,绝缘性能逐步恶化,B 相电缆终端爆裂、冒弧,使C 相电缆终端严重烧损而导致相间短路。
查阅记录,多次进行红外测温,没有发现该出线电缆终端有发热问题。正当运行中,该出线负荷电流不到50A ,不存在因负荷电流大导致的发热问题。本次事故跳闸,是B 相电缆终端先发生故障,造成单相接地故障,再导致相间短路故障;证明不是因单相接地故障产生过电压或电压升高而使电缆绝缘损坏。
在已经拉出的该出线手车上,发现手车动触头触指普遍有绿色铜锈 (见图4-79) ,证明开关柜确实进入潮气。在35kV 开关柜下面的电缆隧道内检查,发现隧道地面有大量积水 。
检查发现,电缆隧道电缆出口孔洞封堵不严,是雨天外部进水的原因。发生故障的电缆终端是用户资产,由非电缆专业人员自行制作,其质量难以保证。
综上所述,该出线电缆终端绝缘损坏的原因,应是电缆终端制作工艺问题,加上运行中进入潮气所致。
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
供配电技术
返回版块97.89 万条内容 · 2156 人订阅
阅读下一篇
盘点那些电气总图中不可饶恕的错误施工设计图纸是建筑施工稳定安全的前提保障,是防患于未然的至关重要措施。在建筑行业迅猛发展的今天,其重要性也在不断加强。正是由于施工图审查的严格把关,才使建筑施工质量保持稳定,有效地避免了安全隐患和质量事故的发生,保障了广大社会公众利益。本篇内容,从电气施工图审图中的几方面进行分析,主要涉及了供配电系统审图问题、消防设备配电问题、防雷接地设计问题、照明设计问题。一、高压系统图审图通病:
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句案例值得学习。
回复 举报
可以多探讨
回复 举报