电气工程
\
供配电技术
\
漏电保护开关能判断短路吗?
漏电保护开关能判断短路吗?
如图所示的漏电保护开关,开关跳闸后我能通过开关上的指示判断是什么故障吗?是漏保动作了还是断路器过载或短路动作了?
漏电保护器上的那个开关能否判断是漏电还是其他故障?
发布于
2016-01-04 11:04:04
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(41 )
beida_energy
zfwkkgzjs 发表于 2016-1-31 16:57 哇,你还四星高级工程师呢,那两个开关也不认识?你发的那两个还是国产的开关。人家那一个是施耐德开关 …怎么不认识?你再看看!
2016-01-31 21:31:31
来自 PC
评论
举报
zfwkkgzjs
第一个施耐德开关,短路的话,右边的漏电部件闸刀不会带下来,。漏电的话是右边的部件把左边的开关闸刀一起带下来。
2016-01-31 16:59:31
来自 PC
评论
举报