土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地下室设计 \ 七层多层基础下有一个已使用4、5年砖砌排水沟,如何处理?

七层多层基础下有一个已使用4、5年砖砌排水沟,如何处理?

发布于:2016-01-03 10:16:03 来自:建筑结构/地下室设计 [复制转发]
如题,七层多层基础下有一个已使用4、5年砖砌排水沟,如何处理?本想让甲方改线,拆除掉排水沟。但不好改线,甲方也想省点钱。七层多层基础下能有排水沟吗?耐久年限50年能行吗?采取排水沟内部刷沥青砂浆防水砂浆等措施。 哪位高手,不吝赐教,多谢了。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • x1xqq
    x1xqq 沙发
    紧靠排水沟两侧的基础下移,应低于排水沟沟底,另外此段排水沟最好再罩一层钢筋混凝土外壳,以防大量渗漏
    2016-01-15 14:52:15

    回复 举报
    赞同0
  • achinerylizer
    achinerylizer 板凳
    基础是直接落在排水沟上面吗?如果是,则强烈建议挖掉排水沟,回填基坑至设计标高。因为基础将上部结构的荷载传递给排水沟的砖拱圈,砖拱圈肯定不能承受这么大的荷载而发生强度破坏。如果基础没有直接落在排水沟上,则可以考虑偏基础或其他可行方式解决。
    2016-01-11 16:50:11

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

地下室设计

返回版块

4.68 万条内容 · 380 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

地下一层车库8.3米高挡土墙计算

本帖最后由 wfxing1231 于 2016-1-4 11:07 编辑 新做一工程,为四层有底坑升降横移汽车库,挡土墙高度为8.3米,想问一下挡土墙怎么算,是按单向板(顶部铰接,底部固结)计算,还是按双向板计算?问题:1、按单向板计算的话,墙厚600mm,裂缝依然不够 2、按双向板计算的话,扶壁柱截面一般取到多大,怎么计算??第一次做这么高的挡土墙,请大家帮忙,谢谢

回帖成功